摘要:建筑施工放線是施工管理人員的基本技能之一。每項建筑工程的開始就是施工放線,它關系到整個工程的成敗。由于放線錯誤造成的房屋錯位,不能滿足功能設施要求的現象,屢見不鮮。施工放線是建筑工程質量至關重要的的一環。
關鍵詞:建筑工程、基礎放線、樓層放線

前言

  如果要給建筑物注入生命,建施圖只是勾畫出了一個軀殼,結施圖描出了整個骨骼,那么施工放線就注入了經絡。

概述

  每次放線前,均應仔細看圖,弄清各個軸線之間的關系。放線是要有工長配合并檢查工作。放線后,質檢人員要及時隊縮放的軸線進行檢查。重要部位要報請監理進行驗線,合格后方可施工,不可一意孤行。例如:本現工地,某施工員在放車道線時把軸線看錯使得尺寸相差甚大,最后不得不返工。下面根據自己的工作實踐,談談對施工放線的認識和思考,探討一下這個建筑工程上最一線問題。

1施工前期準備

  1.1 嚴格圖紙會審關,積極組織施工、設計、監理個專業技術人員共同對圖紙進行會審。目前會審工作缺乏:水、電、土建分組會審后匯總,缺少專業之間的會審;施工單位的土建、安裝分設計負責人而無總工整體把關;設計單位按照專業繪圖設計,缺少專業審查。各單位均應安排技術負責人在圖紙會審基礎上對此嚴格審核。

  1.2 把建筑、結構、給排水、消防圖紙審查意見書及圖紙會審紀要內容注解于相應施工圖;避免施工時遺漏造成返工事件。

2基礎施工階段

  2.1建筑物定位,是房屋建筑工程開工后的第一次放線,建筑物定位參加的人員是:城市規劃部門(下屬的測量隊)及施工單位的測量人員(專業的),根據建筑規劃定位圖進行定位,最后在施工現場形成(至少)4個定位樁。放線工具為全站儀。  

  2.2基礎施工放線,建筑物定位樁設定后,由施工單位的專業測量人員、施工現場負責人及監理共同對基礎工程進行放線及測量復核(監理人員主要是旁站監督、驗證),最后放出所有建筑物軸線的定位樁(根據建筑物大小也可軸線間隔放線),所有軸線定位樁是根據規劃部門的定位樁(至少4個)及建筑物底層施工平面圖進行放線的。放線工具為“經緯儀”。  

  基礎定位放線完成后,由施工現場的測量員及施工員依據定位的軸線放出基礎的邊線,進行基礎開挖。放線工具:經緯儀、龍門板、線繩、線墜子、鋼卷尺等。小工程可能沒有測量員,就是施工員放線。  

  注意:基礎軸線定位樁在基礎放線的同時須引到擬建建筑物周圍的永久建筑物或固定物上,防止軸線定位樁破壞了,用來補救。

3主體施工放線  

  3.1主體樓層施工放線,基礎工程施工出正負零后,緊接著就是主體一層、二層...直至主體封頂的施工及放線工作,放線工具:經緯儀、線墜子、線繩、墨斗、鋼卷尺等。根據軸線定位樁及外引的軸線基準線進行施工放線。用經緯儀將軸線打到建筑物上,在建筑物的施工層面上彈出軸線,再根據軸線放出柱子、墻體等邊線等,每層如此,直至主體封頂。

  3.2標準層磚線,在主體修建的過程中,按施工進度計劃泥工相繼進場,主體向上修的同時下層磚跟著做著走。放磚線是工作量相當大的,應結合建施圖做一張不繁瑣的磚線圖,放線工具:墨斗、鋼卷尺、線繩等。根據施工員定好的主控線進行施工放線。每一堵墻都應從主控線上分線且彈出磚線??悸塹接蟹只а槭?,所以在分磚線的時候應量房屋的開間尺寸,存在差距的稍作調整,避免以后返工。

4放線經驗

  4.1選擇正規的測量工具。

  4.2首先放線時為了施工控制,操作而用,主要是施工控制線,平面線主要控制模板的安裝,防止墻體位移,在檢查模板是以控制線為準,墻邊線主要調整鋼筋位置和版胡曾用。標高線一般采用50線,主要控制層高,在支頂板上層鋼筋上要用,拉線檢查模板高度和平整度,起拱范圍,下層打好的墻面,拆模后要抄50線,也可以控制頂板模板,如果施工不緊張的話,可以彈出模板線(即在模板高度把多層板下皮線或20公分控制線彈出)比較直觀。

  4.3當用儀器在高層放線時,首先垂準儀一定要對準點,不然樓頂放線偏差較大。用經緯儀配合鋼尺一起放線打點,每一層放線都要做閉合差計算。當閉合差較小時,可做小范圍調整,當閉合差較大時應檢查儀器是否架好、是否對準控制點、垂準儀投點時是否旋轉。儀器要定期校對。

  4.4在基礎放線,先用全站儀從給出的已知點引點進行平面控制線的建立,每條軸線的兩端需預制一個樁以保證點不發生位移。墊層放線時必須要檢查,首先查四大角,其他細部用鋼尺排,這里驗線因為插筋位置一道墻都不能少的,首先要求施工方把所有門口、梁、軸線號標注出來這樣就一目了然了。由于基礎泥土較多和有沁水,一旦下雨泥漿沖刷墊層很容易將以彈好的線弄模糊或者洗掉,所以最好在線上釘上釘子或者打入短截鋼筋以作標記。

  4.5主控線的選擇很是重要,一個施工員放線的快慢要看他主控線是否選在合適的位置。一般主控線要橫縱貫通建筑物,主控線周圍凡是平行主控線的墻體都能從其分線過來。主控線之間的距離最好取整數方便記憶。主控線相交的地方應預留孔洞以便從下層投點上來。 4.6樓頂放線,施工員應盡量早的放線。因為要保證工期進度,木工和鋼筋工幾乎會同時工作,為避免在放線時出現阻擋耽擱時間,所以要早于工人來放線。

  4.7放磚線,可在圖紙上稍作修改,減少計算量,縮短時間。每放完一戶應量各房屋的開間。進深尺寸。

結束語

  在放線中總結,在總結后放線。工程放線過程中的任何環節的疏漏都有可能造成隱患,所以要在施工放線中要嚴格要求自己,對放線負責,對自己負責。



上一篇:測量放線施工方案
下一篇:創建無滲漏住宅工程質監管理的研討

本帖被以下淘專輯推薦:

 

精彩評論2

正序瀏覽
跳轉到指定樓層
沙發
qdandan5 發表于 2016-10-12 07:47 | 只看該作者
 
對初學者很有幫助
 
板凳
an9341 發表于 2017-1-17 14:46 | 只看該作者
 
了解下
 
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 免費注冊

本版積分規則

排行榜
作者專欄

贊助商產品展示

十年專注:園林人交流平臺

園林學習網

景觀設計聯盟

全國服務熱線:

400-8599-515

服務理念:分享創造未來

運營中心:鎮江市潤州區南徐大道101號

郵編:212004 Email:admin#ylwhy.com

Copyright   ©2015-2016  梦幻诛仙官方网站Powered by©Discuz!技術支持:梦幻诛仙官方网站  sitemap.php sitemap.xml sitemap_utf8.php sitemap_utf8.xml   
时时 北京pk骗局全揭秘 电子送彩金6m6h椣com 北京赛pk10走势 内蒙古时时走势图 vr3分彩历史开奖结果 快乐十分胆拖查询表 赛车极速pk10 888集团登7008录网址 手机版时时彩助手官网 黑龙江时时彩历史开奖号码 235炸金花 全天快乐飞艇人工计划 海龙王捕鱼机技巧 红8彩票计划聊天室 双双色球双色球开奖结果今天